Forumsvar skapade
-
FörfattareInlägg
-
Mikael OttossonModerator
Om du läser värdet via modbus så sköter detta sig själv eftersom modbus bygger på det senaste avlästa värdet (dvs tappar du kommunikation kommer värdet vara oförändrat).
Vill gör göra någon logik där du flyttar värden så finns det ett block i SAIA som heter “load when enabled”, denna fungerar snarlikt mot andra PLC:ers “Move when enabled”
Med vänlig hälsning
Mikael Ottosson
Mikael OttossonModeratorHej,
Om man ej har passphrase och ska installera en station kan man alltid gå in manuellt i bogen via sitt filesystem och välja reset, se bild nedan.
Viktigt att tänka på är då man gör detta så kommer även annan känslig data försvinna, exempelvis användarnamnens lösenord eller lösenord i SMTP-server.
Med vänlig hälsning
Mikael Ottosson
Mikael OttossonModeratorKänns spontant som en dubbeladressering i och med att programmeringsverktyget automatiskt ändrar adressen till -1. Är du helt säker på att du inte har lagt modbusdevicerna felaktigt i någon gemensam mapp eller så?
Mikael OttossonModeratorHallå,
Detta går att ändra om du lägger till en ny “Facet” på tidkanalen, högerklicka på den och välj “AX property sheet” och därefter förstorar du “Facets” med hjälp av trycka på pilarna (se bild nedan):
Döp denna till “colors” och typ “EnumRange”
Översätt därefter siffrorna till önskad färg, du kan antingen skriva färgen direkt men vill du ha mer specifika färger använd RGB-koden
Slutresultatet ovan blir:
Exempel på detta kommer finnas med i startstationen från och med 4_0_7.
/Micke
Mikael OttossonModeratorJa, ibland kan boggen bli korrupt då felaktigt tecken har lagts in på taggarna (har du använt en stor 3:a kanske)?
Kan du “expanda” bogen i din workbench? Dvs offline i ditt filesystem, isåfall kan du testa att ta bort punkterna som du tror den klagar på och testa igen.
Annars får du börja rensa i taggarna i toolboxen tills det fungerar, har för mig att man inte får starta en tagg med Å,Ä,Ö samt aldrig använda / tecken.
/Micke
2024-01-22 kl. 7:29 f m som svar på: Trendimport från en JACE till en Supervisorstation, synkning tar tid #2379Mikael OttossonModeratorPrecis som du är inne på synkas de inte direkt eftersom “default-intervallen” är inställd en gång per dygn, ett sätt att komma undan detta för att hämta hem alla trender direkt är att ställa ned tiden på intervallen till 1 min.
Efter du ser i listan att alla trender är upphämtade/synkad är det viktigt att du inte glömmer att ändra tillbaka detta intervall som det var innan.
2024-01-22 kl. 7:19 f m som svar på: Swegon Gold aggregat – Vilken nätverksport för kommunikation? #2377Mikael OttossonModeratorMed fabriksinställningar på aggregatet så ansluts den till port B
Mikael OttossonModeratorHej,
Förtydligare till tidigare svar,
Vill man endast ha en snabb ändring av en unik sida för någon som endast ska logga in tillfälligt (Injusterare luft mm.) kan man knyta in valfri länk i användarens “Nav File” (som pekar på rätt view för driftbilden).
Ska användaren vara permanent och åtkomst till mer än en sida så skapar man en egen NavFile efter önskemål under files. Därefter hänvisas användaren till denna.
/M
Mikael OttossonModeratorHallå!
Robin Ronan får rätta mig om jag har fel, men det absolut viktigaste är att du aldrig försöker utföra ändringar i en JACE som har en nyare version än ditt programmeringsverktyg.
Annars ska programmeringsverktyget vara bakåtkompatibelt. Det vill säga att du inte ska behöva oroa dig över mindre ändringar så länge din workbench har en nyare version. Jag tror att vi hade någon bugg med detta i tidigare Niagara-versioner som gjorde programmet korrupt då man väl uppgraderade det (det visade sig inte förens man skulle uppgradera det) och har därför alltid försökt använda oss av rätt version direkt.
Enklaste sättet att uppgradera en version på en JACE som fortfarande har maintenance är att logga in via platform (med den programversionen du vill ha på din workbench, oftast den nyaste). Därefter gå in under commissioning, gå vidare utan att utföra ändringar på station och bocka i rutan för uppgradering av installerade moduler. Därefter kommer stationen behöva startas om men inga förändringar på programmet kommer att ske.
OBS
Om stationen du uppgraderar har en version som är tidigare än 4.10 och har en custom loginsida så är det viktigt att kontrollerar och åtgärdar den.
Mikael OttossonModeratorExempel 1 – Ändra namn på larm i larmlistan/larmextension
Exempel 2 – Ändra intervall på trendhistorik/loggning
Exempel 3 – Ändra/dölja skrivbara punkters prioritetsval
Exempel 4 – Ändra historyGroupings på trender
-
FörfattareInlägg