Vad det verkar så går kommunikationen ner av någon oförklarlig anledning. I vissa fall när vi inte kan klargöra varför något inte fungerar så får vi bota symptomen istället för att lösa problemet…
Mitt förslag är att vi “automatiserar” återställnings-processen. Det kan du göra genom att;
- Detektera fel-fallet.
- Övervaka 2st eller fler mätares status
- Om samtliga övervakade mätare har status “Down” så vet vi att hela slingan gått ner
- Återställ M-bus Gateway
- Programmera en puls funktion med hjälp av en “One shot”
- Knyt felet från punkt 1 in på “In”
- Knyt “out not” från one shot in på “enabled” på “Mbus Gateway”
Ovan lösning kommer alltså att resetta M-bus gateway automatiskt då fler än Xst mätare tappar kommunikation.
Kom ihåg att ställa upp larmfördröjningen på Kommunikationsfels-larmen, annars kommer larmlistan fyllas med dessa larmer.
Tips! Knytningarna sker med “Link mark”